Ингода нужно изменить категорию помещения вентиляцией и в связи с этим очень интересует один момент из СП 12.13130.2009

При определении избыточного давления применяется коэффициент, учитывающий негерметичность помещения и неадиабатичность процесса горения. (Допускается принимать равным трем)

Вопрос - почему трем и только трем? не смог найти откуда это значение принято.
Получается что в данном расчете не важно сколько в помещении "отверстий" и не важно что горит?


ИОВ
Цитата(AGAG @ 8.4.2022, 13:10) *
Вопрос - почему трем и только трем? не смог найти откуда это значение принято.
Получается что в данном расчете не важно сколько в помещении "отверстий" и не важно что горит?

Примерно так и получается. Вероятно, принимается среднестатистическое помещение с пожаром в нём. Мне тоже не удалось найти корни у этого значения.
Если отслеживать указание по Кн в нормах хронологически в обратном порядке, то имеем дословно одно и то же указание вплоть до ОНТП 24-86 МВД СССР. Полагаю, это средневзвешенная величина по результатам каких-то опытов со сценариями пожаров.
Тут отвечают пож. консультанты, и тоже Кн=3 без пояснений или ссылок.